PublicadoEl 30/11/22 por Comillas
Trabajo fin de grado

Proyecto de climatización de una residencia geriátrica en Barcelona

tipo de documento semantico ckh_publication

Ficheros

Resumen Proyecto Fin de Carrera
PFC000605.pdf
Tamaño 57576917
Formato Adobe PDF
Fecha de publicación 00/00/1995
Director/Coordinador
López Troitiño, Manuel Alberto

Resumen

Idioma es_ES
Resumen

En este proyecto se diseña la instalación de climatización de una residencia de ancianos
situada en la ciudad de Barcelona.
Para ello, se ha dispuesto la instalación de cuatro grupos frigoríficos con condensación por
aire, y dos calderas alim entadas con gas natural.
Para las distintas dependencias se ha considerado la instalación de climatizadores en los
espacios de gran superficie, concretamente dos, y de fan-coils a cuatro tubos en los espacios
con superficie más reducida en un número total de doscientos cuarenta y cinco. Los
fan-<:oils de los distintos espacios reciben una aportación de aire primario, tratado
previamente con ocho climatizadores.
Para el dimensionamiento del circuito de agua se considera una pérdida de carga máxima de
treinta milím etros de colwnna de agua por metro lineal de tubería.
El circuito de aire. ha sido calculado mediante el método de la pérdida de carga constante,
estableciendose ésta, según los niveles sonoros máxim os aceptables en cada uno de los
espacios considerados.
Se ha considerado la instalación de circuitos de regulación automática, de manera que se
satisfagan las exigencias, tanto de caudales de agua como de aire, en todo momento.
Se han considerado cuatro circuitos de aporte de agua primaria al colector del sistema de
refrigeración y dos al circuito de calefacción. Las bombas del circuito primario de
refrigeración impulsan contra los grupos frigoríficos para evitar la cavitación que se podría
producir por la elevada pérdida de carga de dichos grupos, no ocurre así en el circuito
primario de calefacción, puesto que la perdida de carga en el interior de las calderas es
relativamente baja y no existe el peligro anteriormente citado. Los circuitos secundarios,
tanto de calefacción como de refrigeración constan de siete circuitos independientes cuyos
grupos de bombeo se encuentran a la salida de los colectores.
Por último, es preciso citar, que en todo momento se satisfacen las exigencias que se
consideran en el Reglamento e Instrucciones Técnicas de las Instalaciones de Calefacción,
Climatización y Agua Caliente Sanitaria (IT.IC).

Centro
Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI)
Tipo de archivo application/pdf
Idioma es
Tipo de acceso info:eu-repo/semantics/closedAccess
Licencia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Fecha de modificacion 06/11/2017
Fecha de disponibilidad 20/04/2017
fecha de alta 20/04/2017

Categories:

Shared with: