PublicadoEl 23/11/22 por Comillas
Trabajo fin de grado

Protecciones para una subestación de 400 kV de interruptor y medio

tipo de documento semantico ckh_publication

Ficheros

Resumen Proyecto fin de carrera
PFC000181.pdf
Tamaño 23157927
Formato Adobe PDF
Fecha de publicación 00/00/1999

Resumen

Idioma es_ES
Resumen

Estudio y cálculo de las protecciones de un sistema eléctrico ubicado en una
subestación de interruptor y medio de 400 kV, con seis líneas de interconexión
con otras subestaciones y dos salidas a transformadores de 220 kV, con
inclusión de los sistemas de telecomunicaciones para las protecciones de las
líneas y la protección diferencial de barras.
Considerando el conjunto de un sistema eléctrico de potencia como una red de
circuitos interconectados, se definen las subestaciones como los nodos o
puntos de interconexión de la misma. Es, por tanto, un concepto genérico que
se aplica a multitud de realizaciones diferentes tanto por su función como por
su configuración y equipamiento. La estructura básica de una subestación es
una serie de circuitos de entrada y salida (esto es, de aportación o consumo de
energía, bien directamente o bien para el transporte), también denominados
ramales o líneas, que confluyen hacia unos elementos colectores intermedios
(llamados genéricamente embarrados o barras). Una subestación se puede
dividir en zonas diferenciadas por el nivel de tensión, que reciben el nombre de
parques, interconectados a través de grandes transformadores de potencia. La
operación de una subestación se realiza, en ocasiones, desde un edificio o sala
de control local, excepto en el caso de subestaciones telemandadas, como el
caso que nos ocupa.