Diseño y propuesta de los ajustes de protecciones de un grupo generador

tipo de documento semantico ckh_publication

Ficheros

Resumen Trabajo fin de grado
TFG001442.pdf
Tamaño 3991751
Formato Adobe PDF
Resumen Autorización
TFG001442 Autorizacion.pdf
Tamaño 197645
Formato Adobe PDF
Fecha de publicación 00/00/2015
Director/Coordinador
Sánchez Carazo, María Teresa
Barrado Sánchez, Alberto Carlos

Resumen

Idioma es_ES
Resumen

El presente proyecto estudia el ajuste de un sistema de protecciones para el generador de la
central térmica de ciclo combinado de Tarragona construida por Endesa, actualmente
perteneciente a E.O.N. Las protecciones eléctricas constituyen un sistema indispensable para
todo tipo de instalación eléctrica, en el caso del presente proyecto, de un sistema de
protecciones para un generador. Las protecciones de generadores deben considerar las
condiciones de funcionamiento anormal en el generador, a diferencia de las protecciones de
cualquier otro elemento de un sistema eléctrico. Los generadores representan los equipos con
los costes más elevados en un sistema eléctrico y se encuentran sometidos, más que ningún
otro equipo aparato de un sistema eléctrico, a innumerables condiciones dañinas y anormales.
Es por esto que el ajuste del sistema de protecciones necesarias debe ser sensible, selectivo,
rápido, fiable, robusto y autónomo.
Los principales defectos eléctricos que existen en cuanto al número de fases afectadas son:
monofásicos, bifásicos y trifásicos. En cuanto al tipo de contacto, existen dos tipos: a tierra y
entre fases. Los daños producidos por estos defectos son proporcionales a la energía de la
falta, es decir, proporcionales al cuadrado de la intensidad por el tiempo. Por ello es vital que
los equipos actúen rápidamente y con robustez. Existen cinco tipos de actuaciones para
proteger al generador: las alarmas y señalizaciones, la apertura del interruptor de grupo
(desconexión de red), la apertura del interruptor de campo (desexcitación), la parada mecánica
del generador (rápida, normal o de emergencia) y las actuaciones contra incendios.

Idioma es_ES
Resumen

This project studies the setting of an electrical protection system for the generator of the
thermal plant in Tarragona. The plant was built by Endesa but currently it is owned by EON
Electrical. Electrical protections are an indispensable system for all types of electrical
facilities, in this case, generator protections. Generator protections must cope with abnormal
operating conditions, unlike the protections of any other electrical system. Generators are the
most expensive machines and they are subject to numerous harmful and abnormal conditions.
This is why protections setting should be sensitive, selective, fast, reliable, robust and
autonomous.
The main electrical defects considering the number of affected phases are single-phase, twophase
and three-phase defects. As for the type of contact, there are two types of defects,
ground and phase defects. Damage caused by these defects are proportional to the power of
the defect (I2 * t). It is vital for the protection system to act quickly. There are five types of
actions to protect the generator; alarms and signals, to open the main generator breaker, to
open the magnetic field breaker, mechanical stop and fire protections.

Centro
Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI)
Tipo de archivo application/pdf
Idioma es
Tipo de acceso info:eu-repo/semantics/openAccess
Licencia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
Fecha de modificacion 21/02/2016
Fecha de disponibilidad 28/01/2016
fecha de alta 28/01/2016

Categories:

Shared with: