PublicadoEl 23/11/22 por Comillas
Capítulo de libro

Análisis fundamental del impacto de la reserva primaria en sistemas eléctricos aislados

tipo de documento semantico ckh_publication

Ficheros

IIT-01-056A.pdf
Tamaño 240645
Formato Adobe PDF
Fecha de publicación 07/07/2001
Fuente Libro: 7ª Jornadas Hispano-Lusas de Ingeniería Eléctrica. Volumen III pp. 103-109, Página inicial: , Página final:
Estado info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Resumen

Idioma es-ES
Resumen

Este artículo presenta un estudio de carácter fundamental del impacto de la reserva primaria de generación para evitar o reducir el deslastre de carga en sistemas aislados. El deslastre de carga puede ser debido a pérdidas de generación o contingencias que aislen áreas generadoras. El caso de estudio es el Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Se estudia el nivel de reserva necesario para evitar el deslastre de carga en función de la pérdida de generación, la demanda del sistema, el tiempo de respuesta de la regulación primaria y el amortiguamiento de la carga. Se observa que hay niveles de pérdida de generación por encima de los cuales la reserva primaria no puede evitar el deslastre de carga.

Idioma en-GB
Editorial Sin editorial (Madrid, España)
Grupos de investigación y líneas temáticas Instituto de Investigación Tecnológica (IIT)

Palabras clave

Tipo de archivo application/pdf
Idioma es-ES
Tipo de acceso info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Fecha de modificacion 23/05/2022
Fecha de disponibilidad 15/01/2016
fecha de alta 15/01/2016

Categories: