Ajuste de las protecciones de las acometidas de alta tensión a una subestación de tracción de ferrocarril metropolitano
tipo de documento semantico ckh_publication
Ficheros
Resumen
Las subestaciones de tracción de los ferrocarriles metropolitanos tienen una o varias acometidas de
alta tensión de la compañía distribuidora de energía eléctrica. Las posiciones de la compañía de
ferrocarril metropolitano están protegidas con protecciones de sobreintensidad de fase y de neutro.
En el presente Trabajo Fin de Máster se proponen criterios de ajuste objetivos para las protecciones
de unas instalaciones de ferrocarril metropolitano. Estos criterios se aplican a un caso real para,
después, comparar los resultados obtenidos con los ajustes existentes.
Los criterios que se proponen son para las protecciones de sobreintensidad de fase de tiempo definido
(50) y para la sobreintensidad de fase de tiempo inverso (51).