El objeto de este proyecto consiste en diseñar el sistema de climatización de un hotel en la ciudad de Zaragoza.
El edificio consta de ocho plantas. El sótano se compone principalmente de locales comerciales. La planta baja y la primera planta se componen tanto de locales comerciales como de un restaurante y una cafetería. Desde la planta segunda hasta la quinta, edificio está compuesto por habitaciones. La sexta y última planta, es la planta bajo cubierta.
Primero se realizó el cálculo de cargas térmicas. Se ha diferenciado las cargas térmicas para las condiciones de verano y para las condiciones de invierno.
Más adelante se han realizado los conductos. Para ello, se han diseñado dos verticales para garantizar la mayor simetría posible y reducir las pérdidas por dichos conductos.
A continuación, se ha procedido al cálculo de tuberías. Se ha diferenciado entre tuberías de agua caliente y de agua fría.
Más adelante se han dimensionado las rejillas de ventilación. Para ello se ha utilizado la tabla adjunta de rejillas TROX.
El equipo frigorífico se ha diseñado teniendo en cuenta la potencia requerida, estudiando las necesidades de cada uno de los diferentes módulos.
La caldera es un elemento fundamental en este proyecto y debe tener la potencia necesaria para abastecer a todos los módulos estudiados. Para diseñarla, primero hay que tener en cuenta las necesidades de todos los módulos, es decir, la potencia que necesita cada uno de ellos. Esto se ha calculado previamente en el apartado de cálculo de cargas de invierno.
También se ha hecho un comentario sobre los objetivos de desarrollo sostenible que aparecen en este proyecto. Se considera una parte fundamental a la hora de llevarlo a cabo.
Por último, recopilando todos los resultados obtenidos, se ha realizado una propuesta económica. Al fin y al cabo se puede decir que este apartado es el más importante ya que será una parte fundamental en la decisión de llevar a cabo este proyecto o no.
The purpose of this project is to design the air conditioning system of a hotel in the city of Zaragoza.
The building consists of eight floors. The basement consists mainly of commercial premises. The ground floor and the first floor are made up of both commercial premises and a restaurant and a cafeteria. From the second to the fifth floor, the building is made up of rooms. The sixth and last floor is the ground floor.
First, the calculation of thermal loads was carried out. Thermal loads have been differentiated for summer conditions and for winter conditions.
The ducts have been made later. For this, two verticals have been designed to guarantee the greatest possible symmetry and reduce losses through these ducts.
Next, the pipes have been calculated. A differentiation has been made between hot and cold water pipes.
Later on, the ventilation grids have been dimensioned. For this, the attached table of TROX grating has been used.
The refrigeration equipment has been designed taking into account the required power, studying the needs of each of the different modules.
The boiler is a fundamental element in this project and must have the necessary power to supply all the modules studied. To design it, you must first take into account the needs of all the modules, that is, the power that each of them needs. This has been previously calculated in the winter load calculation section.
A comment has also been made on the sustainable development goals that appear in this project. It is considered a fundamental part when carrying it out.
Finally, compiling all the results obtained, an economic proposal has been made. At the end of the day it can be said that this section is the most important since it will be a fundamental part in the decision to carry out this project or not.